全自動反沖洗過濾器主要由碳鋼或不銹鋼筒體、特殊結構的不銹鋼契形濾網、水流導向閥、差壓控制器、電動控制箱及排污裝置等所組成。它具有對原水進行過濾并自動對濾芯進行清洗排污的功能,且清洗排污時系統不間斷供水。全自動反沖洗過濾器備與以往的過濾器相比具有自動化程度高,處理量大,可自行清洗排污,并不間斷供水,應用面等優點。
作用:
全自動反沖洗過濾器可使工業污水達到國家規定的廢水排放標準,可以有效的保護環境,同時也可以將污水處理后達到可以回用的標準,這樣一來不僅可以解決了污水排放的難題,也可實現再利用節省了成本,自動反沖洗過濾器是一種利用濾網直接攔截水中的雜質,去除水體懸浮物、顆粒物,降低濁度,凈化水質,減少系統污垢、菌藻、銹蝕等產生,以改善水質和保護其他設備正常工作的設備。
全自動反沖洗過濾器的安裝方法:
1、安裝只需按照設備筒體上箭頭指示進水方向連接在管路上;
2、設計、安裝時應盡量考慮排污口在下部,便于雜物的順利排放;
3、排污管就近接入排水溝,且應保持排污順暢;
4、為便于觀察系統工況和日常操作,應在進、出口安裝壓力表和手動閥門;
5、排污時,應根據排污情況,通過開關閥門,對濾網沖洗10-60秒;
6、微電腦控制器的使用方法:
?、佟⒊鏊畨毫χ翟O(shè)定方法:系統運行后,觀察設備進水壓力值,然后將出水電接點壓力表的數值調整為小于進水壓力值0.06-0.08MPa。如:進水壓力為0.2MPa,則出水電接點壓力表的數值調整為0.32-0.34 MPa之間即可。
②、然后接通微電腦電源,并將控制面板上的電源開關打開。
?、?、如果此時出水壓力低于設定壓力值,則設備保持在工作狀態,工作指示燈亮,自動執行器開啟閥板,排污電磁閥關閉。
?、?、如果出水壓力低于設定壓力值,則設備進入反沖洗狀態,反洗指示燈亮,自動執行器關閉閥板,排污電磁閥打開。反洗過程延時2-4分鐘后,返回工作狀態。如果此時出水壓力高于設定壓力值,則設備保持正常出水狀態;如果出水壓力仍舊低于設定壓力值,則設備工作2-4分鐘,反洗2-4分鐘,如此不斷反復,直到出水壓力值高于設定壓力值。
⑤、反沖洗執行閘板軸與設備筒體為雙橡膠圈密封,若使用過程中發生漏水的現象,可用小扳手將壓蓋上面的三個螺絲適當均勻的擰緊幾圈,以不漏水為準。若壓蓋被壓緊到底部仍不能解決漏水現象,則需要更換新的密封圈或填料。